有影響。強電線傳輸的是交流電源動力,會有較強的干擾諧波,與弱電線布設太近,尤其是平行布設,在沒有電磁屏蔽的情況下會產生干擾,影響信號傳遞。如果強電線和弱電線布設在一起,絕緣層破裂將強電引入弱電設備將是災難。
什么是強電?什么是弱電?
1、強電:指電力系統的電,比如220V的照明電和1000多V的工業用電。強電的特點是電壓高,頻率低,電流大
2、弱電:指傳遞信號所需要的電流和電壓,弱電特點是電流小,頻率高,電壓小。
強電和弱電的區別是什么?
1、交流頻率不同
強電交流頻率為工頻(工業用電頻率),通常為50赫茲;弱電交流頻率為高頻或特高頻,以千赫、兆赫計。
2、傳輸方式不同
強電傳輸方式為輸電線路,弱電傳輸方式分為有線和無線,無線用電磁波來傳輸。
3、功率、電壓和電流大小
強電弱電功率KW(千瓦)、MW(兆瓦)W(瓦)、mW(毫瓦)電壓V(伏)、KV(千伏)V(伏)、mV(毫伏)電流A(安)、kA(千安)mA(毫安)、uA(微安)
強電中也有高頻(數百KHz)與中頻設備,但電壓較高,電流也較大。隨著如今技術的進步,弱電也進入了強電領域,例如電力電子器件和無線遙控等,不過這些只能算作強電中的弱電控制部分,它與被控的強電還是不同的。
強電和弱點布線的距離要求是怎樣的?
1、用戶電纜和高壓(AC>1000V,DC>1500V)電纜不能一起 (捆綁)走線。通信電纜的終端與高壓電纜的終端最小間隔450mm。
2、用戶電纜避免和低壓(AC<1000V,DC<1500V)電線一起(捆綁)走線。通信電纜的終端與低壓電線的終端(在有牢固間隔物的情況下)最小間隔150mm。
3、用戶電纜允許與超低壓(AC<42.4V,DC<60V)電線一起(捆綁)走線,且終端無需間隔。
4、用戶電纜要和諸如:避雷器、腐蝕性流體、溫度超過60℃的物體等有害設備(分隔,且其間距不得少于150mm。
強弱電分別連接哪些家電?
1、強電線主要指電視、空調、照明燈線路,而弱電線主要是包括電話線、網絡線、監控線等線路。
2、弱電信號是屬于低壓電信號,不能和高壓電線一起捆綁走線,不然會互相干擾,讓傳輸信號中斷,一般通信電線的終端和高壓電線的終端最小要間隔450mm。
3、在鋪設電線的暗盒是,強弱電線一般間距以5公分左右,間距太近的話,同樣會影響弱電的信號傳輸。
4、弱電線走線應該避開強電線(電源線),電源線及插座與電視線及插座的水平間距應大于等于50cm;插座下面的電線以據地面30cm左右為宜,在實際操作中,可以盡量據間距大點,但一定要隔50cm,看實際布線情況而定。