1、供暖設施:小區設備設施必須完善,并且交付使用了才能夠進行供暖。
2、入住要求:一般小區入住率需達到50%,單元入住率需達到70%。
3、交齊費用:需要交齊配套費,等到所有的設施驗收合格之后,才能夠集中取暖。
地暖供熱不足,室內溫度過低怎么辦?
1、管道壓力不夠
因為是集中供暖,所以在樓層過高或者小區供暖末端,會存在管道壓力不夠,導致供暖不理想的情況。
解決辦法:這種情況需要先找物業進行協調,物業解決不了的情況下,可以直接聯系供暖公司處理。如果實在解決不了,建議安裝循環泵來提高供熱水的循環以達到理想的供熱效果。
2、管道結垢
地暖使用過程中管道會結垢,平均每年結垢1mm。別小看這1mm,它可以直接導致水溫下降6℃,室內溫度就會大受影響。而且集中供暖還會出現淤泥、菌藻等,如不定期處理,甚至曥成地跑路堵?/p>
解決辦法:找專業的清洗公司清洗,以后也要記得三到五年做一下清潔。
3、地暖施工不規范
同一個樓盤,如果其他用戶采暖效果沒問題,只有自己家采暖不熱,那基本是地暖施工回路不均勻導致的?/p>
解決辦法:用分水器上的小閥門調整各個回路的循環性,使其保持均勻循環,達到理想采暖效果。
4、水溫低
若想室內溫度要達到理想的18-22攝氏度,地暖供水溫度必須達到45℃以上才可以。
解決辦法:可以自己或找專業人士對進水管路溫度進行測量,不達標可以與各自所在小區物業聯系。
5、過濾器堵塞
如果是供水主管不熱,可能是因為水質太差導致過濾器堵塞,影響了系統的正常循環。
解決辦法:可以使用活口扳手,打開過濾器,將里面的過濾網進行清洗,然后重新安裝好即可。如果怕自己操作不當損壞過濾器,也可找專業人員清洗。
6、管道有氣
如果出現不熱的情況最常見的原因就是氣體阻礙了溫度。這時我們可以打開分水器的箱子,看一看分水器的回水管是否是涼的。如果進水管熱回水涼則說明是氣體導致。
解決辦法:在分水器上找到排氣閥,然后打開放氣,直至放出熱水。