一本大道久久久久精品嫩草,一本久久a久久精品亚洲,国产一区二区三区精华液,喜爱夜蒲2卫生间做爰

智家核心 最懂你心
首頁 家裝 潮向 攻略 評測 曬物 爆料 新品 手機 科技 家居
消防電梯設置要求
靠譜的X先生 2021-11-06 來源: 今日頭條
0
分享
109851

1.設置范圍

1)建筑高度大于33m的住宅建筑;

2)一類高層公共建筑和建筑高度大于32m的二類高層公共建筑;

3)設置消防電梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于1om且總建筑面積大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。

2.設置要求

1)消防電梯應分別設置在不同防火分區內,且每個防火分區不應少于1臺。

2)建筑高度大于32m且設置電梯的高層廠房(倉庫),每個防火分區內宜設置1臺消防電梯,但符合下列條件的建筑可不設置消防電梯:

①建筑高度大于32m且設置電梯,任一層工作平臺上的人數不超過2人的高層塔架。

②局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每層建筑面積不大于50m2的丁、戊類廠房。

3)符合消防電梯要求的客梯或貨梯可兼作消防電梯。

4)除設置在倉庫連廊、冷庫穿堂或谷物筒倉工作塔內的消防電梯外,消防電梯應設置前室,并應符合下列規定:

①前室宜靠外墻設置,并應在首層直通室外或經過長度不大于30m的通道通向室外。

②前室的使用面積不應小于6.0m2。

⑧除前室的出入口、前室內設置的正壓送風口和《建筑設計防火規范》GB50016第5.5.27 條規定的戶門外,前室內不應開設其他門、窗、洞口。

④前室或合用前室的門應采用乙級防火門,不應設置卷簾。

5)消防電梯井、機房與相鄰電梯井、機房之間應設置耐火極限不低于2.00h的防火隔墻,隔墻上的門應采用甲級防火門。

6)消防電梯的井底應設置排水設施,排水井的容量不應小于2m3,排水泵的排水量不應小于101/s。消防電梯間前室的門口宣設置擋水設施。

7)消防電梯應符合下列規定:

①應能每層??俊?/p>

②電梯的載重量不應小于800kg。

③電梯從首層至頂層的運行時間不宜大于60s。

④電梯的動力與控制電纜、電線、控制面板應采取防水措施。

⑤在首層的消防電梯入口處應設置供消防隊員專用的操作按鈕。

⑥電梯轎廂的內部裝修應采用不燃材料。

⑦電梯轎廂內部應設置專用消防對講電話。