1、總線制,用一根4芯屏蔽線,由消防控制室五方對講主機引線串聯至每個電梯機房的電梯控制柜里,控制柜里有五方對講接口。
2、 分線制,用2芯/3芯/4芯屏蔽線,由對講主機別離布線至每個電梯機房的電梯控制柜。
電梯五方通話布線要求:
1、布線原則:
采用總線方式布線,根據布線總長度最短的原則可以采用多路總線方式。
2、布線總長度:
單根總線布線總長度不能超過3000米。在超過3000米的情況下可以通過增加分路器的方式,分路器最多可將系統分為8路總線,每一個端口對應的線路長度不能超過3000米(包括所有分支線路的總長度)。